三菱FX2N-128MR-001,输出板烧了一个大窟窿,Y60\y61\y62\y63继电器烧毁 。把烧过的地方用刀清理好,连线处理,程序加LD Y60 outY64;ld Y61 out y65;ld y62 out y66; ld y63 out y67。检修完毕,叫人安装并告知:只要把输出点y60\y61\y62\y63改到相应点y64\y65\y66\y67就行了。安装人说还是不行,机器不能动作。我查了半天原来他顺便把输入点X60\x61\x62\x63也改到了x64\x65\x66\x67。我晕。
[ 此帖被jhwuliangjin在2012-05-27 16:14重新编辑 ]
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-27 17:01
全看
|
小
中
大
需要加转接的点必须加,否则很容易出问题。
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-30 19:21
全看
|
小
中
大
台达变频器直流高压部分、和电源输入部分在积尘较大时都很容易发生短路炸毁。