发表于: 2012-05-27 15:56
全看
|
小
中
大
三菱FX2N-128MR-001,输出板烧了一个大窟窿,Y60\y61\y62\y63继电器烧毁 。把烧过的地方用刀清理好,连线处理,程序加LD Y60 outY64;ld Y61 out y65;ld y62 out y66; ld y63 out y67。检修完毕,叫人安装并告知:只要把输出点y60\y61\y62\y63改到相应点y64\y65\y66\y67就行了。安装人说还是不行,机器不能动作。我查了半天原来他顺便把输入点X60\x61\x62\x63也改到了x64\x65\x66\x67。我晕。
[ 此帖被jhwuliangjin在2012-05-27 16:14重新编辑 ]
分享
zyjydj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
119 点
下载积分:
1959 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2012-05-20
最后登录:
2014-04-30
查看zyjydj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-27 19:35
全看
|
小
中
大
学习了