tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 10:27
公司是新装修的。董事长办公室插座老跳闸最近跳了以后就推不上了,用万用表量三根线都没短路就是推不上闸。不知道是啥原因
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 10:52
就接一根火线都跳闸开关不带漏保
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-27 10:54
火线和零线地线量都没短路
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 514 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-31 21:41
引用
引用第14楼工控天地于2012-05-27 17:59发表的  :
结果怎么样?