hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我们公司一直在使用固态继电器,但是经常出现问题,现在几乎都换成了接触器,我不知道,是我们使用有问题,还是固态继电器本身质量有问题。我们使用的油压机齿轮泵,电机功率4KW,选择的固态继电器是,上海月胜的40A,用了一段时间,固态继电器就会缺相,严重的就会烧电机,据车间说,由于固态继电器缺相烧过电机的。前段时间用固态继电器控制,电加热器,一共54KW,选择的100A的固态继电器,几分钟时间就烧了一相。不知道大家遇到过没有了?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-25 15:57
选型时要考虑容量和耐压、配置的散热面积等因素。
保持每天一点小进步足矣。。。