hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我们公司一直在使用固态继电器,但是经常出现问题,现在几乎都换成了接触器,我不知道,是我们使用有问题,还是固态继电器本身质量有问题。我们使用的油压机齿轮泵,电机功率4KW,选择的固态继电器是,上海月胜的40A,用了一段时间,固态继电器就会缺相,严重的就会烧电机,据车间说,由于固态继电器缺相烧过电机的。前段时间用固态继电器控制,电加热器,一共54KW,选择的100A的固态继电器,几分钟时间就烧了一相。不知道大家遇到过没有了?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-27 12:05
这个我来说两句:
-------------------------------------------------------------------------------
我们有个客户,专业生产各种固态继电器,规模不小,我们直接找业务和老板了解过这个东西,比如说单相40A的固态继电器,市场上有的“批发价”,只是十多元,而他生产的固态,出厂家,老客户大客户,都要38。7,我没法理解,熟了以后他才说,这种超别宜的,内部元件都是旧电子元件做的,再有就是不可能做老化试验,光老化试验,成本电费每只就近0。8元,所以我建义如果要用话,一定要用好牌子的,或直接找生产厂家要货
可笑的是,我也见到过,有个小厂生产低档固态继电器及调压模块的厂家,他们的烤箱用的加热元件却是进口的二手货。。。。。。。