各位:
     我们公司一直在使用固态继电器,但是经常出现问题,现在几乎都换成了接触器,我不知道,是我们使用有问题,还是固态继电器本身质量有问题。我们使用的油压机齿轮泵,电机功率4KW,选择的固态继电器是,上海月胜的40A,用了一段时间,固态继电器就会缺相,严重的就会烧电机,据车间说,由于固态继电器缺相烧过电机的。前段时间用固态继电器控制,电加热器,一共54KW,选择的100A的固态继电器,几分钟时间就烧了一相。不知道大家遇到过没有了?
ydk0512
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2015-12-26
查看ydk0512的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-21 21:45
我们只用来做制动用