hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我们公司一直在使用固态继电器,但是经常出现问题,现在几乎都换成了接触器,我不知道,是我们使用有问题,还是固态继电器本身质量有问题。我们使用的油压机齿轮泵,电机功率4KW,选择的固态继电器是,上海月胜的40A,用了一段时间,固态继电器就会缺相,严重的就会烧电机,据车间说,由于固态继电器缺相烧过电机的。前段时间用固态继电器控制,电加热器,一共54KW,选择的100A的固态继电器,几分钟时间就烧了一相。不知道大家遇到过没有了?
cs_luo
!!!!!!!!!!!!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1482 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-12-16
查看cs_luo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-25 14:38
正规厂家的固态继电器本身没什么问题的了,首先看楼主的用法:4kw,380V,用在油泵上,如果采用角型接法,直接连接,额定电流会在7到8A左右,正常的启动电流为4到6倍,如果是在满负荷启动时,电流会超过40A。正规厂家标注的是长期工作电流,也有个别标注的是最大电流。如果标注的是额定工作电流,在启动频繁的时候一样也会损坏。有的厂家在使用说明书中会注明,用在感性负载中要求按照电机额定电流的7倍的电流来选择。
楼主留言:
需要7倍吗?那我选接触器呢?选接触器没听说过要选正常启动电流的7倍,一般都选大1、2个规格的接触器
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(hejian96) 热心助人
  • 电控技术服务