hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我们公司一直在使用固态继电器,但是经常出现问题,现在几乎都换成了接触器,我不知道,是我们使用有问题,还是固态继电器本身质量有问题。我们使用的油压机齿轮泵,电机功率4KW,选择的固态继电器是,上海月胜的40A,用了一段时间,固态继电器就会缺相,严重的就会烧电机,据车间说,由于固态继电器缺相烧过电机的。前段时间用固态继电器控制,电加热器,一共54KW,选择的100A的固态继电器,几分钟时间就烧了一相。不知道大家遇到过没有了?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-26 21:20
那是你没有选好产品,选富士品牌的固态很好用,散热也做得可以。国货还是技术不过关。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 21:24
引用
引用第31楼qinchenglim于2012-02-26 20:53发表的  :
固态继电器控制电动机是不明智的选择,首先是电动机启动瞬间启动电流很大,这可能让固态继电器过流。电动机感性负载,停车的时候就是发电机,那么电动机发出的电压与电源电压叠加在一起有可能让固态继电器击穿
控制电动机还是用接触器可靠

也要看是什么电机停机呀,普通电机在做自由停车会发出交流电?还是第一次听说。只知道伺服 步进会发电哦,还有就是滑差电动机。