已知 VB200 12 VB201 34 VB202 56 VB203 78
为何只能传送VB200跟VB201里的数据到AC0
每个字节8位 二进制保存的话就是二个实数 双字传送不就是32位吗 应该传送的是12345678啊
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-26 22:35
全看
|
小
中
大
&VB200代表VB200所处的内存地址,而不是指VB200种存储的数值。
*AC1代表取出AC1 中存储的地址中的值。
因此,MOVW代表取出一个Word的内容,一个Word等同于2个Byte,因此取出的值是VB200,VB201。
对于指针来说,因为指针是一个无符号32位的结构,因此必须使用MOVD指令来传送地址。
Regards