用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱的mr-es私服怎么接线,参数需要怎么设置
上一主题
下一主题
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-26 18:22
全看
|
小
中
大
我采用脉冲加方向模式,PP和NP分别接脉冲和方向。请问公共端接那根线(SG接得时24V-)
com端接24V-和24V+私服都没有反应。
大家说下这个私服为什么不转?是参数 的原因还是接线的原因
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-27 22:03
全看
|
小
中
大
谢谢。我试试
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-28 08:34
全看
|
小
中
大
今天试了下果断转起来了,起先我没转的原因是没有调成负逻辑。因为plc是集电极开路输出的,所以应该调成负逻辑。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱的mr-es私服怎么接线,参数需要怎么设置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问