楼主  发表于: 2012-05-26 18:22
我采用脉冲加方向模式,PP和NP分别接脉冲和方向。请问公共端接那根线(SG接得时24V-)
com端接24V-和24V+私服都没有反应。
大家说下这个私服为什么不转?是参数 的原因还是接线的原因
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 22:03
谢谢。我试试
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 08:34
今天试了下果断转起来了,起先我没转的原因是没有调成负逻辑。因为plc是集电极开路输出的,所以应该调成负逻辑。