比如16位 D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 只要两个及以上的位ON 就输出报警,恳求各位帮帮忙 三菱Q的PLC
怎么样用一两句指令写
分享
wang72175
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
354 点
下载积分:
32723 分
在线时间: 1098(小时)
注册时间:
2006-10-04
最后登录:
2018-03-28
查看wang72175的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-26 21:26
全看
|
小
中
大
唉~~~~~
楼主什么意思啊!
D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 是三菱什么系列的啊?我没用过。
还有,D1~DN 是数据寄存器,没有比较,怎么会有ON的状态啊!!
楼上的好象也不懂吧?
楼主提出的问题是不可能的,而你去回答了,但又回答错了,唉~~~~~~~~~~~~~~~
如果把 D 换成 M,那还可以试试。
ld m8000
sum k4m0 D100
ld>= d100 k2
out y0