最近设计一台设备,用于检测振动。当振动传感器的信号通过前置放大器转变成电压时,需转变成db来判定振动是否符合要求。
可能说的不详细。大概就这样的工程用PLC还是用工控机呢?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 14:38
引用
引用第7楼祥林嫂于2012-02-24 10:04发表的  :

这样的情况是否能使传感器的信号通过公式等转变成db显示呢?比如振动产生的电压是0~200mv然后通过放大器成0~2V,2V对应一个60db
这样让触摸屏上显示的是db值。因为以前没用PLC这样做过。也不知道是否可行。求指教

光你说的这功能PLC做做足够了  用PLC做灵活性高很多