大侠们,请教请教
我给公司选的电路容量是140KW,一共有10台机器,每台额定容量10KW左右,机器都是三相380V的,如果10台机器全部工作,我选的140KW这个容量有没有问题。。。。。。
谢谢
分享
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
354 个
工控威望:
446 点
下载积分:
2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2009-05-20
最后登录:
2024-02-19
查看gqm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-25 17:50
全看
|
小
中
大
最大一台电机的启动电流加其它电机的计算负荷电流,再加上发展系数,以及宽裕度。