楼主  发表于: 2012-05-25 17:32

大侠们,请教请教
我给公司选的电路容量是140KW,一共有10台机器,每台额定容量10KW左右,机器都是三相380V的,如果10台机器全部工作,我选的140KW这个容量有没有问题。。。。。。
谢谢
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 09:32
够了。如果按10台同一时刻启动算,那启动后配那么大就浪费了。还有,机器只是而定10KW,实际工作时没有10KW的,一般就8成左右。