大侠们,请教请教
我给公司选的电路容量是140KW,一共有10台机器,每台额定容量10KW左右,机器都是三相380V的,如果10台机器全部工作,我选的140KW这个容量有没有问题。。。。。。
谢谢
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-26 10:07
全看
|
小
中
大
不知道你所说的容量是什么意思?KW是功率,容量乘以功率因数得来的。如果确认该功率是确定的。所用电器总功率是足够的,但要保证不在同时启动。如果距离太远,要加大一号线。或者在现场安装无功补偿。