我这里一台三相变压器需要恒压调压,原来的一套模拟控制板能正常调压,因为有些其他要求,换了一套数字控制的也能调压,从零调到最大,但是变压器二次则电流表指针抖动厉害,幅度不大,应该叫颤抖吧,明显没有模拟板的稳定,请教各位师傅有哪些方面的原因引起。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 514 个
工控威望: 751 点
下载积分: 520 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-12-24
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 11:47
加反馈没有
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。