wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-25 15:14
我这里一台三相变压器需要恒压调压,原来的一套模拟控制板能正常调压,因为有些其他要求,换了一套数字控制的也能调压,从零调到最大,但是变压器二次则电流表指针抖动厉害,幅度不大,应该叫颤抖吧,明显没有模拟板的稳定,请教各位师傅有哪些方面的原因引起。
维多利亚
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 132 点
下载积分: 474 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-02-23
最后登录: 2012-07-27
查看维多利亚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-25 19:23
说清楚一点,到相应厂家咨询一下