楼主  发表于: 2012-05-25 15:14
我这里一台三相变压器需要恒压调压,原来的一套模拟控制板能正常调压,因为有些其他要求,换了一套数字控制的也能调压,从零调到最大,但是变压器二次则电流表指针抖动厉害,幅度不大,应该叫颤抖吧,明显没有模拟板的稳定,请教各位师傅有哪些方面的原因引起。
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 3326 点
下载积分: 71814 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2025-01-25
查看西欧工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-25 23:18
相序有没有错,比如同步电源