用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求救 求救 有没有见过这种场面呀
上一主题
下一主题
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-24 19:08
全看
|
小
中
大
求救 求救 各位高手 帮忙分析一下下面图片中的故障, 整个电柜没有通电,PLC中没有电池,此PLC烧毁得面目全非.
分享
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-24 19:24
全看
|
小
中
大
楼上说的现场查过,没有接电,也没有什么可燃物呀?
现在有这个电柜出现相同的情况????急急急
分享
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-24 19:25
全看
|
小
中
大
请高手分析一下是什么原因 在这里谢谢了
分享
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-24 20:01
全看
|
小
中
大
这个问题就要问各位高手了
分享
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-05-24 20:18
全看
|
小
中
大
楼上说的电焊作业现在有,那为什么会造成呢?
分享
jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
3012 点
下载积分:
5066 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2025-01-03
查看jjx51798266的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-05-24 20:22
全看
|
小
中
大
楼上说是经过Profibus 通讯线的屏蔽层形成回路了,我这里是4个PLC通信组成,其它plc没有问题?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求救 求救 有没有见过这种场面呀
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问