楼主  发表于: 2012-05-24 19:08
求救 求救 各位高手 帮忙分析一下下面图片中的故障, 整个电柜没有通电,PLC中没有电池,此PLC烧毁得面目全非.
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-24 20:11
有没有电焊作业?地线乱搭可能会出现这个情况
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-24 22:23
这是个常识问题,铜的导电率是95%左右,你的设备机架导电率是20%左右,你说那电流会往哪里走呢,不要以为把地线往设备上任意一个点一搭了事,埋头烧焊的时候,就是配电箱浓烟滚滚的时候,所以一定要将焊机地线就近接在工作点上,把控制柜的地线拆掉,也是一个办法