jjx51798266
абёжъщ
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 5086 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2025-01-21
查看jjx51798266的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-24 19:08
求救 求救 各位高手 帮忙分析一下下面图片中的故障, 整个电柜没有通电,PLC中没有电池,此PLC烧毁得面目全非.
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-25 16:08
没用持续高电压、强电流,电路板是不会把塑胶壳点燃的
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-25 16:16
楼主可以看看电路板上的电解电容有无爆裂,限流电阻烧毁情况,三端稳压烧毁情况,来判断是否是窜入高电压或大电流。