请对三菱PLC系统熟悉的朋友给个建议:
   一条装配线,上面的设备大多用FX2N(或3U)系列PLC做控制器。这个系统要组以太网,上位工控机要能够从各个设备调取数据。每台PLC要配怎样的通讯模块?是不是必须要用Q系列的?
[ 此帖被heyx866在2012-05-24 22:11重新编辑 ]
工控者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 873 点
下载积分: 409 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2010-05-27
最后登录: 2024-12-25
查看工控者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-24 22:17
用485BD板可相互进行通讯!人机界面就可完成简单的数据读写!补充下CC-LINK也也能完成此任务!