huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-24 09:38
西门子s7-200系列晶体管输出型的接线,为什么输出有L和M,,用一个公共点就行了,像三菱的那样,为什么有一个公共点L,还要用一个M,搞得好像有点多余,而且增加了接线,有点麻烦。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 22:22
M就是COM公共端子