dunjian2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 185 点
下载积分: 6736 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2011-12-26
最后登录: 2024-11-07
查看dunjian2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-23 21:50
大家好!
(2012/05/23)今天调试试验台发现一个问题,问题如下:有一根轴,试验台正常运转时它是始终旋转的,如果过载,这根轴有断掉的危险(曾经断过)!所以我在轴上钻了一个盲孔,攻丝,拧上一个小螺丝,并找另外的安装点状了一个欧姆龙的接近开关来检测该螺栓,我的思路是这样:因为正常运转时该轴始终在旋转,所以轴转一圈会检测一次螺栓,其余的大部分是没有信号的,这样让该接近开关控制一个定时器,用它的常开控制一个计时器,常闭控制一个计时器,这样如果轴正常运转的话,两个定时器只要时间设定合适,它就始终定不到时,如果轴断掉了,则必然轴不再旋转,则接近开关会始终检测到,或者始终检测不到,则定时器会定时到,然后急停报警,思路没有问题,但是一运行发现,接近开关始终是断开的状态(轴的旋转速度是3000转),也就是说频率是50hz,难道欧姆龙的接近开关不能响应如此高的频率吗?我看到欧姆龙的说明书说接近开关响应频率能达到500Hz,我又在接近开关的输出上加了一个1000欧姆的电阻,结果还是不行,如故,所以在下不明白了,是接近开关响应有问题,还是接近开关相应没问题,PLC普通输入点不能接受如此高的频率(在下用的是西门子S7-200 CPU226 DC/DC/DC),有高手能否回答在下的问题?不胜感激!
多谢!
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1809 个
工控威望: 2071 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2233(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 09:02
脉冲捕捉,因为ON的时间实在太短了。