3台15KW三相异步电机(普通电机接触器控制起停)同时停止对电路或者电源会有影响么?  
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 15:34
只要变压器的容量够大,1500kw直接启动都用过,但是,整个电网有5-6分钟电压下降的利害,电灯好一会才亮,此电机用在空动试验,而且是3000V的高压电机。