65407380c
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2014-08-15
查看65407380c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-23 11:37
买了1个PLC FX1N-60MR,别控制伺服电机将Y1,Y2高速点的2个继电器直接拆了。现在我通过PLC发脉冲后,Y1可以用,Y2却不可以用。我量了一下Y2两端有电压(电压是波动的3V_15V区间),Y1却没有电压。伺服的供电电压时24V。问一下将3V-15V的干扰电压滤掉是否可行?(Y2控制的伺服的电机也能动但移动位置和速度都不对)
除了这个方法是否还有其它办法解决此问题。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 23:38
改了以后脉冲数也不能监控,使用的时候一定要注意啊
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手