三菱PLC连接编码器的问题,请各位高手帮忙,谢谢
上一主题
下一主题
xtvfhpjj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
186 点
下载积分:
731 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2012-02-14
最后登录:
2022-06-01
查看xtvfhpjj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-22 18:11
全看
|
小
中
大
我的PLC是三菱Q系列的,连接的编码器是欧姆龙的,然后我用的屏蔽电缆连接到现场的,现场用手转动编码器,在PLC上监控的编码器的脉冲正常,但是自动的时候就有脉冲丢失,导致现场的位置不对,而连接编码器的线,50米左右,是不是太长了,导致的脉冲丢失,有一个距离更远的,编码器,我换成CC-LINK模块,就OK了,请大家帮忙
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-04
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-22 21:51
全看
|
小
中
大
屏蔽层尝试单端接地、双端接地等看效果。