hjd105
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-01
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-22 11:05
想做一个工程,要用485通讯,把台达变频器和三菱PLC连起来,现在不明白这个通讯线两端要怎么接线。台达变频器的1-6个接线头要接到PLC的485通讯板上的那几个线端(RDA,RDB,SDA,SDB,SG)。请懂的人教我一下。
liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-22 17:13
看三菱的手册,手册上有的。
RDA与SDA并起来接A    
RDB,SDB并起来接B    
SG