65407380c
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2014-08-15
查看65407380c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-22 09:54
问题:伺服电机(1.5KW)移动到指定位置后又会超出越2至3mm,我量了下刹车电机也没问题。还请各位大虾分析下是什么原因?(设备之前运作正常,最近才发生的问题)
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-06-14
查看kissko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-22 10:11
你这个是不是用在Z轴上的呀,就是这个轴上下移动电机对不对,我有办法解决       
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(65407380c)
  • 南科自动化设备维修中心
    18666449248
    kissko
    要学习就要各位师傅手下多指教
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 5091 点
    下载积分: 12367 分
    在线时间: 77(小时)
    注册时间: 2010-06-09
    最后登录: 2024-06-14
    查看kissko的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-22 10:14
    你说一下什么牌子的伺服,可以解决这个问题     
    楼主留言:
    安川
    南科自动化设备维修中心
    18666449248