zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-22 09:06

            
三菱 MR-J2S-200B驱动器CN3怎么也要装接头???拔下接头,系统报警E6伺服紧急停止警告。有人解答一下吗?和PC的通信线怎么做啊??[    post][/post]
[ 此帖被zzn6737在2012-05-24 13:34重新编辑 ]
zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-22 14:35
引用
引用第1楼hzhcdy于2012-05-22 12:05发表的  :
B的驱动器SON跟ENG是在CN3插头里的!
通讯线跟MR-CPCA的线是一样的!

能上个CN3的引脚定义图吗?通信线一样, 不是也会报警E6 。各个论坛里关于伺服设置软件的实际使用贴没看见有呀。
zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 01:49
谢谢楼上的朋友上的图。能把这个PDF文件发个我吗?
[ 此帖被zzn6737在2012-05-23 14:01重新编辑 ]
zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-23 13:31
引用
引用第4楼gali1120107于2012-05-22 18:51发表的  :
你这个的吗?EMG SON应该是CN1B里吧!A系列是的,CN3是通讯用的

不用怀疑这俩伺服驱动器是否原装的哦
zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-24 10:26


已联机成功,上自制通信电缆图。
[ 此帖被zzn6737在2012-05-25 01:12重新编辑 ]
zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 627 个
工控威望: 1838 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-12-29
查看zzn6737的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-24 10:27
引用
引用第2楼冰糖于2012-05-22 12:53发表的  :
ENG没接,我记得在参数里面设置一下好像可以去掉的,好久没用记不清了,要看一下手册

是不是NO.23#0,1