楼主  发表于: 2012-05-21 13:21


 
上述两幅图,梯形图里第一幅在前,接着是第二幅。

当Y002=ON时,紧接着X003 = ON , X004 = ON 接通一次时,Y003为什么一直没有ON过?
我这个接的是电动机,当正转运行时,X003和X004传感器分别导通一次(计数器分别计数一次)时让电动机停止运行

结果这个梯形图运行时,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),请教错在哪里??
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 13:42
程序自己逻辑错误。因为当Y3将要亮的时候,你又讲C0/C1复位。这样Y3将不可能得电。为了确认这个判断可以零时将复位C0/C1取消看看。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 16:29
如果允许在Y3得电后一段时间后将计时器C0/C1复位,你可以用Y3使定时器延时后复位计时器,方法很多看你如何运用。