上述两幅图,梯形图里第一幅在前,接着是第二幅。

当Y002=ON时,紧接着X003 = ON , X004 = ON 接通一次时,Y003为什么一直没有ON过?
我这个接的是电动机,当正转运行时,X003和X004传感器分别导通一次(计数器分别计数一次)时让电动机停止运行

结果这个梯形图运行时,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),请教错在哪里??
yyhhjj2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 152 点
下载积分: 639 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 14:04
将第一幅图中的Y3改为上升沿如何
yyhhjj2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 152 点
下载积分: 639 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 14:46
按你编的逻辑,Y3不可能常亮,它只是个脉冲信号,如Y1,Y2,C0,C1能被正常复位,就没问题,另外Y3输出线圈不能在程序中复用,另外把第二幅图最后一行改为单独一行,去掉Y2这个条件试试
yyhhjj2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 152 点
下载积分: 639 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-21 16:14
图片:
图片:
图片:
我编的例子