秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 22:53
有两条滚轴分别由两台电机带动,速度由变频器控制,要求这两条轴同步,要怎么做,加装编码器可以吗?有直接过的师傅请指点一下,不甚感激
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 18:56
引用
引用第8楼kyy80于2012-05-23 15:24发表的  :
你没有说清楚是位置同步还是速度同步。。。。如果是速度就比较容易,,,是位置的话用PLC编,,程序量好大。。。扫描时间太长不适合高速。。。最好用丹佛斯的变频器或施奈德的变频器加位置同步板。。。。

如果同步要求不高,不必选用以上两个品牌的变频器,价格太高,现在好多变频器都可以安装PG卡,日立的SJ-700,台达的C2000等等,都可以通过编码器进行同步控制,精度较高。