楼主  发表于: 2012-05-20 22:13
国标有规定:空开或负荷开关的接线一定要规定上进线下出线的吗?如果我从下接进扩,上接出线又会怎么样?
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10281 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-12-25
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 22:25
国标不清楚,德国佬的设备确实有这么干的,害得我差点出事,幸亏随身带电笔,不然就挂了!