国标有规定:空开或负荷开关的接线一定是要上进下出的吗?
上一主题
下一主题
yk136
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
142 点
下载积分:
650 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2016-05-29
查看yk136的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-20 22:13
全看
|
小
中
大
国标有规定:空开或负荷开关的接线一定要规定上进线下出线的吗?如果我从下接进扩,上接出线又会怎么样?
分享
庞树恒
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
697 个
工控威望:
2567 点
下载积分:
2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2008-07-20
最后登录:
2017-03-15
查看庞树恒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-21 13:22
全看
|
小
中
大
下面的有灭弧室,你倒着接也可以用,只是短路跳火的时候就不好了。