楼主  发表于: 2012-05-20 22:13
国标有规定:空开或负荷开关的接线一定要规定上进线下出线的吗?如果我从下接进扩,上接出线又会怎么样?
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-29
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 20:23
变压器的出线到低压总开头就是下进上出的,有什么不可以。而且只要是成排的电源开关柜,总开关大多都是下进上出的。