1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 18:54
我厂的低压鼠笼电动机有不少大功率的;100kw-350kw十几台;现在的问题;在热保护除外。还有那些方法能保护电动机;因为在轴承不断黄油的情况下;轴承同样也要损坏;特别是350kw的电动机用互感器串电流保护不是理想;也没有这么大的热保护;请教同行;有没有效果好的保护;
真诚到永远
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 08:55
引用
引用第2楼辛勤蜜蜂于2012-05-20 20:43发表的  :
用软起动器。我给客户做得全用的软起!实际效果很好!保护很到位!变频造价高版主可以查一下软起,希望能帮到你!可以交流一下QQ1019877387请注明:工控人家园

软起只是启动的时候保护,启动完后又要转换到接触器运行的,这时软起就不起保护作用了。