我现在买了15台冲床  每台10KW左右,2台15KW的 还有一台空压机22KW的  ,不知道电源柜怎么设计好?怎么选择线?怎么算?谢谢
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 14:36
我跟你说的是二级柜:主空开600A,空压机用80A,15KW冲床用63A,10KW冲床用40A,建议用正泰塑壳式断路器,常熟开关也可以。铜排用50*4mm的。