求解各位师傅:我的一台三菱a500变频器频繁显示故障代码E.0C2?
上一主题
下一主题
zf267
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zf267的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-20 21:33
全看
|
小
中
大
求解各位师傅:我们公司一台J2205印刷机的三菱a500变频器频繁显示故障代码
E.0C2
,此时刹车抱死,断开电源过一会又能正常开机工作,但还会再次出现同样故障。是变频器坏了吗?
分享
解振斌
学习学
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
232 点
下载积分:
641 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-30
最后登录:
2024-12-19
查看解振斌的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-07 14:28
全看
|
小
中
大
恒速时过电流跳闸:请参照说明书