楼主  发表于: 2012-05-19 14:17
QJ71C24N的CH1去读取位移传感器值(KEYENCE的DL-RS1A)
第一次用三菱QJ71C24N。
看了看Q系列串口通信模块,个人理解认为用G.OUTPUT和G.INPUT指令去读取数据。
DL-RS1A需要"MS"指令来从传感器放大器中读取状态和数据。
依照Q系列串口通信模块例子写了程序,发现完全不行。不知是否理解错误,G.OUTPUT和G.INPUT指令不能使用。
是否有前辈使用过,请指点。谢谢
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 09:00
建议先只试G.INPUT,通过短接DRQ,让模块发送代码!
只设接收终止符,CR LF,看看能收到什么?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 09:44
C24的9P接头4、6;   7、8短接没有?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-23 15:49
按照你的情况,应该是接收到CR+LF时!

另:发送正常了吗?