想用51单片机做一个类似于PLC的电路板,用在一些逻辑控制的设备上。准备做8个输入端,12个输出端,通过单片机控制继电器。输入与输出中间都用光藕隔离开来。然后外加一个12864液晶做显示。现在有一个问题,光藕主要起保护隔离作用,如果两端电源共地,就失去了意义。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一种电源规格输入,如何做到在光藕两端的电源不共地?

我自己的想法,输入部分


输出部分



想知道如何在板子上接入一个电源的情况下,分离成两个独立不共地的电源,供光藕的输入输出端使用。
山河今仍在,壮志在何方?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-02-12
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 15:28
楼主既然有电路板,那么不会测试一下?
我认为也是共地的。

光耦用在开关电源的中,比如彩电(我15年前学过修无线电),是肯定不能共地的,共地了,起不了隔离作用,输出负载侧要有电,会触电的。

但用在PLC里,都是直流低压,完全不用 完全隔离,这样做要增加成本的,同时要增加体积,PLC的开关电源变压器再增加一个绕组不就行了?
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-02-12
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-24 16:29
引用
引用第13楼ymr78419972于2012-05-24 09:09发表的  :
我没有板子,我只是在网上找了这产品,只有图片,我是从部局上看出来的,他的板子上好像也没有多少东西。

下面这个电路是三菱的PLC的开关电源处理
[attachment=84731]

.......


TB1 左侧是开关电源高压部份,我不说了
TB1 右侧只有一组线圈,上面D4 是由二个二极管组成的模块,经它整流后,由C10和C16滤波(C16主要是滤除高频干扰),因此CN1的 :
5、6就有电压 6脚为负
再由5、6接一个线圈(可能是类似变压器样子的线圈),主要作用还是滤除高频干扰,然后再由电容C14、C11整流,输出4、7电源,7脚为负。

二组电源也可以算是共地的。6、7只经过一线圈。

这里的光耦是隔离220V 和变压器输出的低压用的。仔细看电路图就可以看到,TB1左侧和右侧没有一根线连接在一起的。

这个没学过电子的,是说不清楚的,你搞工控,去研究这个干什么?
只要把PLC程序输入电脑,机器能正常运行就OK了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-02-12
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-24 17:59
加N组也可以
前面我也说过了,如果要加二组电源,那么TB1就要二组线圈,变压器就要大,还要二套整流滤波元件
另外,那个 类似变压器样子的线圈 也不能省,如果能省的话,那么原图上就可以省掉。
零件多了,电路板就要大了,但使用效果一样。

只要PLC 接地线性能好,共地基本没什么干扰的。