一个送料机构,用伺服控制丝杠行程1M ,工作有时要送料1.5M 要求先送1M 然后在送0.5M 有没有哪位大侠帮忙编一个程序
分享
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
1225 点
下载积分:
8924 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2012-01-17
最后登录:
2024-10-21
查看xierenjie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-18 15:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼汇荣铝业于2012-05-18 14:25发表的 :
分段次送料,设定一段和二段寄存器,在设定一段和二段需要送料长度的寄存器。两个段次之间互锁,逻辑关系就简单了,用个M8029就搞定。
这个说得没错 是可以这样做 我想楼主会遇到麻烦的问题应该会是精度问题 就是消除累计误差 程序也很简单的吧 照着工艺来编写就可以了