看手册的地址是2000H,我用电脑的modbus调试软件,传2#10010给2000H,变频器会正转运行没有问题。但是用PLC和变频器modbus通信是,西门子的指令直接找不到从站2000的modbus地址,启动MSG指令,后面直接报错。提示:从站不支持在该地址处所请求的功能:请参阅"使用Modbus主设备指令"帮助主题中的所需Modbus从站功能支持表。

别的变频器都是00001   30000  40000什么的,也没见modbus地址有2开头的,怎么和台达变频器做modbus通信呢?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-04 09:20
把16进制2000H,转换成10进制8192,西门子寄存器从40001——4****,所以40001+8192=48193:
如果安川变频器就不需转换,40001+**就可以了。希望对大家有帮助