120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-09-12
查看my_omron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 22:14
能用通讯当然最好,但是120m根本就不算远,直接用pt100就行了,如果希望偏差更小就用4-20mA温度变送器,只是贵一点!