lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 17:11
120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 19:49
通信最好的了