120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 17:24
要求不高可以用热电偶,最好用4线热电阻,
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-17 19:37
用485bd板的话,可以支持50米,120米可能不行吧?4线热电阻我用过,100多米没有问题
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-17 19:48
怎么达到2000米?
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-17 21:53
pt100绝对可以,热电偶没有试过