arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 14:30



步进梯形图是从上到下执行的吧?
为什么如上图所示,Y001的LED灯都没有亮过呢?
我对X003做了2次计数的时候,Y002是亮的
我对X003做一次计数的时候,Y001按道理是不是也应该亮?
虽然后面紧接着我做了清零的动作。

外行,请教,这是啥原理?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-22 14:50重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 16:15
因为X1--ON时,C1被清零了。所以C1就没有输出,导致Y1没有ON.因为C1是复位优先型计数器。除非你延时一下后再复位C1时,Y1才会ON。
分析一下你说得程序顺序执行的问题。
1:当X1---ON时,M408也是ON状态。
2:M408---ON时,那么Y0----ON状态
3:当M408--ON时,计数器C1已经复位了。
4:所以LD C1---OFF,导致Y1也是0FF状态。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-17 16:20
引用
引用第3楼zsh340于2012-05-17 16:15发表的  :
你可以把X1与X3之间互锁。
还有就是当X3导通时,在LD M408这里加一条ANI X3.这样当X3导通时,C1就不会复位了。
如果X3比X1先前导通,那么Y1也会亮一下。这时Y1亮的时间与X1导通有关了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-18 14:41
引用
引用第5楼arrow0725于2012-05-17 17:02发表的  :
感谢楼上的,意思就是C1这种计数器都是优先复位进行的?

[attachment=84296]
我这个图,Y011和M401都不得电,但是D128的值却是8,说明MOV K8 D128这句是执行了的,但是M401和Y011为啥不是ON的状态啊?



如果在这段程序中 K8被传给给了D218。你可以这样试试。就是把OUT Y11.OUT M401改成SET Y11    SET M401.这时就应该有输出了。
只所以OUT Y11没有输出,其实YY1已经导通了一个扫描周期,但时间很短看不到而也。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-18 14:45
引用
引用第8楼arrow0725于2012-05-18 09:53发表的  :
斑竹啊,第2个图示中,我有什么办法让其Y011和M401都持续ON呢
这里M401我用了保持用的继电器,目的就是让其状态一直保持着,除非我手动改变它状态




把OUT Y11改成SET Y11
把OUT M401改成SET M401
再增加一个手动复位;
如LD X4    RST Y11    RST M401
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。