原来公司所用空压机是无锡产的阿特拉斯,自带冷干机,型号是GA22FF,电脑控制器上联接有两根线的压力传感器一个,两根线的温度传感器一个,三根线的温度传感器一个,现在请问如何判定传感器的输出信号是电流还是电压,信号的规格,4~20ma,0~10v等。
以上,谢谢
分享
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
664 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间:
2009-04-29
最后登录:
2023-07-13
查看xqx666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-19 09:23
全看
|
小
中
大
电脑控制器上联接有两根线的压力传感器一个,(2根线不好判断,要好好看下他的型号,或者看下他与A/D模块的原理图可以推断出来是0~10V还是4~20MA)
两根线的温度传感器一个,(同上)
三根线的温度传感器一个,(如果是热电阻,常温下你用表测的电阻是118欧左右,可以判断是PT100,而且其中2根线是短路。)
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。