原来公司所用空压机是无锡产的阿特拉斯,自带冷干机,型号是GA22FF,电脑控制器上联接有两根线的压力传感器一个,两根线的温度传感器一个,三根线的温度传感器一个,现在请问如何判定传感器的输出信号是电流还是电压,信号的规格,4~20ma,0~10v等。

以上,谢谢
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-19 09:23
电脑控制器上联接有两根线的压力传感器一个,(2根线不好判断,要好好看下他的型号,或者看下他与A/D模块的原理图可以推断出来是0~10V还是4~20MA)
两根线的温度传感器一个,(同上)
三根线的温度传感器一个,(如果是热电阻,常温下你用表测的电阻是118欧左右,可以判断是PT100,而且其中2根线是短路。)