图中隔离变压器的二次绕组的线电压为220V,人摸着其中一根输出的的话不会触电,虽然两根线都有电压(同时摸2根好像会经过人体形成回路),悬浮电压是个什么概念?  为何二次绕组不会对大地形成回路?
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 00:45
电力变压器低压端的中性线一般接地,所以相线对大地形成回路,你的变压器二次线圈的两个端头都没有接地,何来形成回路?