pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-07-10
查看pc5036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-16 14:54


写的是一个输出脉冲的PID控制,看着不完整,将D30传送到D5后,下面的程序是清零操作吗?为什么要这样?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-03-13
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 16:28
先看图片:




图片最下面有误: 应该是 K100< (20)
D30< 0 ,
M5 ON
MOV  K0  D30         把 0 传送到 D30

好象D30数据应该在127以内,大于127,则把127传输到D0
如果是小于0了,就要把D30置于0.
[ 此帖被meipingboy在2012-05-16 16:44重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到